樓主  發表于: 2018-12-15 11:02
圖片:
圖片:
OMRON的CP1L-M40DT-D型號PLC,后面跟著一臺CP1W-16ET輸出模塊和一臺CP1W-AD042模擬量輸入模塊。程序編寫如圖,因條件有限,模擬量通道1接了一個壓力變送器,壓力測量范圍0-600kpa,輸出電流4-20mA,沒有給壓力直接是大氣壓,1個大氣壓應該檢測到的是101.325kpa,但PLC實際檢測出來是206.3kpa。程序編寫問題出在哪里?請教大家,謝謝!
維他命c
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 147 點
下載積分: 776 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2017-08-26
最后登錄: 2025-11-11
查看維他命c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-15 12:28
引用
引用第1樓小八哥于2018-12-15 11:13發表的  :
CP1W-AD042  分辨率是12000    D0*600/12000  =103.15  

謝謝!解決了!