国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

2018工控狗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 144 點
下載積分: 3336 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-01-11
最后登錄: 2021-06-05
查看2018工控狗的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-10 10:46
臺達PLC跟兩臺稱重儀表通訊,通訊一段時間后,其中一個表就讀不上來了。用的modubls 485通訊。請教下為什么,波特率設置低一點的話,PLC讀儀表稱重數據也會掉線,就是沒那么快掉線
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-12
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-10 12:18
試一下除低讀寫頻率,
試過讀寫頻率過快,從機死機的情況,
采用輪詢的,中間加一定的停止時間。
稱重儀表的采樣速率有些是比較低的。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-12
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-10 18:35
單獨一個表測試一下,
還是不行,叫廠家更換一個表。
單獨測試沒問題,只能加終端電阻,和磁環之類的試一下。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/