国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

dingfei021
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 101 點
下載積分: 1364 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-04-18
最后登錄: 2020-12-04
查看dingfei021的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-23 12:22
一個MODBUS RTU的設備 通過PLC RS指令發送給設備,讀取三個數據,但返回的第三組數據是0,通過串口監測發現實際數據不是0,這是什么問題?
發送指令是(0203000003CRC)
返回數據是(020306數據1 數據2數據3 CRC)
實際數據3非零,但PLC對應的寄存器都是0,
請教這是怎么問題?
[ 此帖被dingfei021在2018-11-23 12:50重新編輯 ]
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-24 08:19
接收第三個數據的寄存器有沒有規劃進RS指令里面去?