国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2681 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-07-31
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-29 11:51
圖片:
三菱PLC(用FX1n-485-BD)與威綸通(MT6070iH)通訊 ---
三菱PLC只有一個通訊口,在和觸摸屏通訊和編程時無法同時應用,拔來拔去非常麻煩,現增加1個485BD通訊口用于和觸摸屏通訊,編程口用于調試程序。
但現在的情況是:電腦和PLC通訊正常,屏的程序可以在線模擬;電腦和屏通訊也正常,屏程序可以下載到屏里面去;但就是PLC和屏的通訊不正常,屏上一直提示PLC無響應。求高人指教一下!

tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-13
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-30 21:19
好像FX1S不支持擴展通訊口,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/