有沒有哪位老鐵知道,plc輸出端與驅動器的連接線(CN1),最長能用多少米,盡量與其它電線分開!!,或者說IS620P系列的匯川伺服與電機的動力線和編碼器線最長能用多少米的線。急!!!!!!!
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 429 點
下載積分: 1280 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2025-12-16
查看lch8478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-19 10:10
120m到底是電機電纜線還是CN1的控制脈沖線?如果是后者,那是差分驅動還是單端驅動呢?