現本人接到一個項目一臺開料有兩套伺服,分別是A系統及B系統,但是A/B需要同時工作,就需要2個軸同時輸出脈沖。如果用FX3U PLC 只能單獨控制一個軸,M8029只能監控一個的軸,所以如果2個軸同時工作就無法使用M8029檢測伺服輸出完畢,求大神有沒其他辦法!!!!!!
124388034
藍楓戀影
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 148 點
下載積分: 519 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2011-10-28
最后登錄: 2024-10-22
查看124388034的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-18 17:23
精度要求不高的話就一拖2,一路脈沖并到2個伺服上,以達到同啟同停,要求高的場合用插補或者相位同步做吧