各位:請問一下三菱伺服器MR-JE-100A這,速度模式控制,調速度VC針腳是外部+10V施加?還是內部有10V電壓?還是就加一個電位器呢?速度模式需要調哪幾項參數?謝謝
QQ:235174304.VX:Deng235174304
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19457 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2025-11-16
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-06 09:28
1樓的方法很好,或者你可以用外部給定,只要是輸入模擬量信號就可以。。。。