遇到了一個怪問題

如果我在程式裡MOV一個值給D5000 , 將PLC重上電後D5000(停電保持區暫存器)的值會被改回-1

如果我是透過人機的數值輸入給D5000值 , 重上電後D5000的值就會保留著

這是為什麼呢 ?



jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 698 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2025-12-10
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-31 08:09
3G這些存儲區要電池保池的,電池是選裝件。
樓主留言:
有裝電池的