新手,遇到個問題。

用的是三菱fx3u的plc,通訊卡是485-BD通訊板。兩個掃碼槍通過串口給pc發送數據,PC端經過數據庫比對給出兩個比對結果,然后PC再通過串口給plc發送這兩個結果。掃碼槍給PC發的信號先后順序不確定,PC給plc發的數據照理也是先后不一,反正是通過串口發的。
PC給plc發的是OK1、OK2、NG1、NG2,為什么最后plc的D20只能接收到OK、NG兩個信號?后面的1和2丟哪里去了?
后面就把PC端發的OK1、OK2、NG1、NG2這四個信號改成了OK、NG、ok、ng,能正常接收到這四個數據了。但是經過幾千次測試后發現plc偶爾只能接收到一個大寫K或者一個小寫k,甚至會接收到什么1K,-K,j這幾個數據。出現的概率大概在10%

純新手,程序截圖在附件里,不知道問題出在哪里,求師傅指教。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1343 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3772 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-28 09:36
收不到你可以用三個寄存器試試 可能設置了低8位模式
第二個 都用無協議了  你還定義這些字符干嘛 直接按樓上說的 發1 2 3 4 搞那么麻煩干嘛 自己定義處理結果 基本上通訊是數據長度越短越好 不容易出錯 你這搞的倒好 直接發字符串
樓主留言:
周一試試改成1/2/3/4、試試。謝謝了
[ 此帖被wangnaizhi在2018-07-28 10:29重新編輯 ]