師傅們,小弟有個問題,請問如何編程能夠使旋轉編碼器的旋轉與否轉化為開關量信號?即轉的時候輸出1,不轉的時候輸出0,plc應該如何編程呢?
liushaopeng
需非標自動化制造.改造等找我,有謝!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 2144 點
下載積分: 26019 分
在線時間: 400(小時)
注冊時間: 2017-06-16
最后登錄: 2025-11-27
查看liushaopeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-23 10:57
這個我覺得看現場情況吧!距離太遠的話,plc里面接收到編碼器的數值是不穩定的,這時候你可以將數值和你需要的值比較,超過N秒再輸出。要是距離近的話可以將數值和1比較,0就是沒動,1就是動了!