圖片:
電路圖如圖所示,低壓啟動過程,看現場接觸器動作是,先開KM2,5秒后啟動KM3,KM3啟動后復位KM2(這里看著有大約0.5秒的延遲)然后啟動KM1,接著復位KM3(此處大約也有0.5秒的延遲)開始正常供電。187V來自線體總的變頻電源,KM1和KM2互鎖。

請大神幫忙幫忙解釋解釋
jslwl6
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 173 點
下載積分: 39630 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2016-04-26
最后登錄: 2025-01-11
查看jslwl6的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-15 18:53
3相187V電壓應該是從變頻電源出來的,那么,KM2不能與KM1或者KM3現時吸合。