樓主  發表于: 2018-07-09 18:20
圖片:
問一下大俠,圖上的+24V是外部電源的24V還是PLC內部電源,如果是外部電源這個0V和PLC的0V連接沒有問題嗎?搞不懂了。這就是說伺服放大器必須外接電源,而且和plc的直流電源要共負?
[ 此帖被mall9002在2018-07-09 19:10重新編輯 ]
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19457 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2025-11-16
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-12 17:54
是的,需要外接24V而且0v要共接