樓主  發表于: 2018-06-21 19:35
伺服電機撞到東西停止后報警,再次啟動時來回晃動,即便停止脈沖驅動,依然來回晃動,求問各位大神是什么原因?
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1343 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3782 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-13
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-22 08:11
引用
引用第2樓江湖蠢驢于2018-06-21 20:33發表的  :
不是絲杠變形的問題,電機是連接皮帶輪帶動皮帶的,JOG模式下不會來回抖動。即便停止脈沖驅動,電機依然來回抖動。

把伺服的剛性調低