求教個問題,現在有個設備用固態控制220v加熱圈,今天測沒有24v控制電源輸出測對零線有220v電壓,判斷固態繼電器壞了,更換新的,就接了一個火線,控制部分沒接,負載也沒接,但是輸出端對零線又有220v電壓!何解
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 202 點
下載積分: 570 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2025-12-02
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-12 21:55
活用歐姆定律,把固態繼電器看成是一個電阻,就明白了