樓主  發表于: 2018-06-06 20:30
為啥西門子輸入端子還要接DC24V電源,三菱的不是直接不用電源提供一個干接點就好了么,還有西門子的輸出端子,個人認為Q0.0相當于Y0,L+相當于COM1,然后就好了,西門子怎么又多了一個M端子,個人覺得西門子外部接線比三菱的復雜!有沒有師傅幫我解答一下這是為什么
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-13 17:03
三菱以前的產品,輸入分源型漏型,現在比如FX3U 可以自己接,說白了就是內部使用雙向光電。
電源三菱和西門子(smart/200)都有,只是一個在輸入端子側,一個在輸出端子側
輸出的M可要看清楚了,除非你是晶體管輸出