国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2458 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2018-03-30
最后登錄: 2025-09-05
查看迪迦奧特曼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-28 18:01
圖片:
求助,關于伺服走脈沖使用DDRVI指令,假如我要發10000個脈沖,中途沒走完的情況下,我拍急停,程序要怎么改才能把剩余的脈沖走完。求解答,謝謝。最好有程序。
寧靜是奢侈的奢求。
nealleong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 159 點
下載積分: 735 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2016-09-21
最后登錄: 2018-10-16
查看nealleong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-31 10:25
DDRVI是相對定位,你電機那里沒有編碼器反饋地址只用PLC的寄存器當前位置來計算剩下脈沖量下次取消急停后電機接著走,這樣是不準的,如果有脈沖反饋形成閉合還好。

要不改成DDRVA,絕對定位
[ 此帖被nealleong在2018-05-31 10:43重新編輯 ]