現有設備正常使用單位mm,需要改成英制單位,屏上設置數據顯示數據都是mm,這種情況要改那些地方伺服電子齒輪比是不是也要跟著改.師傅們有沒什么簡單的方法,臺達伺服三菱plc
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-10-16
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-18 08:23
最簡單的一個辦法就是在PLC里面做一下運算,或者是觸摸屏上做運算,根據mm和inch之間的換算關系把HMI上輸入的inch轉成mm,PLC發脈沖的時候還是按照電機轉一圈是多少mm的發,否則伺服的電子齒輪比也要按照轉一圈對應的是多少inch來設置。