每10分鐘讀取一次,溫濕度有區間,溫度高了就加熱,1分鐘調節不成功就亮燈+報警,濕度同理
模擬量FXON-3A  PLC是FX2N-32MR
[ 此帖被好大一熊貓啊在2018-05-09 16:59重新編輯 ]
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58571 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-12
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-10 08:10
1.加熱---加熱器
2.加濕---加濕器(蒸氣?超因波?)
3.製冷---冷凍機?風扇?......?
4.溫度誤差---+-5?+-0.1?
5.量測位置---出風口?3米處?.......?
...............................
...............................
考慮的地方太多

一般會
冷凍機處於常開。
而用溫控器控制溫度及濕度。