三菱伺服電機MR-J4-200A系列的伺服控制器,我想實現絕對位置的控制,就每次開機不用回原點。請問各位大俠,哪位知道怎么解決??控制系統(tǒng)是三菱FX的PLC+FX3U-1PG控制模塊來控制的。三菱伺服控制器的電池我也裝上了 ,希望各位大俠給予指點,萬分感謝!!!
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1343 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3772 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-05-07 18:05
引用
引用第2樓lzmtxp99于2018-05-07 17:46發(fā)表的  :
開機1秒之后一直讀取D8340 脈沖數,把讀取的脈沖數保存到保持寄存器,斷電再開機用只有一個掃描周期的M8002把保持寄存器的脈沖數賦值給D8340就可以啦。

萬一有人沒事在那邊玩軸怎么辦?