三相380V電機功率是22KW  不知到可否用交流接觸器(90A)直接啟動,電機負載不大,是液壓站的電機,
想請教高手,這種電機怎么啟動,電控柜里面還有伺服電機,變壓器,啟動電流之類的參數怎么計算,需不需要星三角啟動
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 15857 分
在線時間: 3640(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-12-12
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-20 13:01
用接觸器直接起動可以,你可以做個試驗,一般22KW電機用星三角起動好