請教一下,你們有沒有遇到過三菱的DZRN原點回歸指令,在滿足條件的情況下,不觸發運行.
  而且我這個臺機有兩個伺服器,一臺左右的就可以用相同指令找原點。就這一臺不行。條件也滿足,就是不觸發,很奇怪!
jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 698 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2025-12-10
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-19 09:10
S1是步進階梯嗎?
三菱的PLC在子程序或者步進階梯程序段中使用定位指令要注意,停止步進階梯或者子程序調用的時候,要先斷開定位指令,定位指令驅動中的輔助繼電器要斷開后才能停止調用。否則會出錯。

在執行有定位指令的步之前,用M8348的常閉點做為步進階梯程序的轉移,或者子程序的調用。
樓主留言:
是的,是步進階梯