圖片:
高手們給分析一下,計數器c243是先傳送數據到d12后復位置0嗎
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 1441 點
下載積分: 3713 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-11-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-24 17:40
2樓已經說了,先傳輸數據,再復位。
T型節點會執行壓棧動作,把你的梯形圖編譯成指令就會發現:
1,LD S1
2,MPS        壓棧
3, AND M1
4, DMOV C243 D12
5, MPP         出棧
6, RST C243

你用三菱梯形圖編輯,然后編譯后看指令就知道了。
但一般不建議這樣編寫。