国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

一二三四五六
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 435 點
下載積分: 497 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2018-01-25
最后登錄: 2025-11-24
查看一二三四五六的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-29 15:37
昨天調試一臺和變頻器有關的設備,變頻器是用外部端子控制的,當我用PLC控制其正反轉的時候,有時候變頻器會自動換向(也就是正反轉會自動調換過來),不知道你們遇到過這種問題過沒有?
尺有所長,寸有所短!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11980 個
工控威望: 19775 點
下載積分: 15375 分
在線時間: 2835(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-12-14
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-29 16:15
理論上外部端子控制要么RUN要么因為繼電器接觸不良STOP,反轉視乎不可能的
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之