各位高手:
         我在ST語言中運用PLS這個函數時遇到一個很奇怪的問題,求助400無解,我懷疑是ST語言有bug。三菱的400客服不知道也不解釋,只好求助大家。
         圖片中PLS(TURE,M1);應該是要輸出一個上升沿后就OFF的,但情況是M1一直ON。從這段程序看不出有什么不對或者違規,我只想知道原因,當然
         我也可以換別的方式一樣能實現,但就想知道這句話有什么不對?還望大家不吝賜教,謝謝!
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 160 點
下載積分: 526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-29 11:43
上升沿的用法,ldp(true,m0);pls沒怎么用過-應該是你樓下的用法,他要有個條件。。。然后在觸發哪個點。應該pls(m0,m1);m0是觸發條件?梢韵蚰銟窍碌哪菢印R胻rue,用ldp.