国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

2003922
相互學習、共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 374 點
下載積分: 1065 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2008-02-23
最后登錄: 2025-07-03
查看2003922的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-21 16:37

各位高手:
         我在ST語言中運用PLS這個函數時遇到一個很奇怪的問題,求助400無解,我懷疑是ST語言有bug。三菱的400客服不知道也不解釋,只好求助大家。
         圖片中PLS(TURE,M1);應該是要輸出一個上升沿后就OFF的,但情況是M1一直ON。從這段程序看不出有什么不對或者違規,我只想知道原因,當然
         我也可以換別的方式一樣能實現,但就想知道這句話有什么不對?還望大家不吝賜教,謝謝!
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 530 個
工控威望: 7125 點
下載積分: 11926 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2025-12-11
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-23 15:34
學習了,