樓主  發表于: 2018-03-20 09:08
對于三菱的5U和3U,整個系統的程序的手動和自動,為了避免雙線圈輸出,大家都是怎么去編寫的,我是用FB塊,你們呢
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 698 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2025-12-10
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-20 10:45
一個轉換開關就搞定的事情
jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 698 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2025-12-10
查看jum1982的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-21 10:19
為什么一定要用M?轉換開關的常閉點控制手動,常開點控制自動不可以?


引用
引用第6樓歡歡歡歡歡歡于2018-03-20 11:36發表的  :

但是你手動自動還是得借助輔助M呀