42步進電機1.3A、1.8度、16細分;三菱FX1S用[PLSY K10000 K0 Y000]給驅動指令,電機正常運轉,但將頻率上調到32000即[PLSY K32000 K0 Y000]指令后,電機沒有反應了,求教這是為什么呢?
天地一沙鷗
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 57 點
下載積分: 894 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2018-08-19
查看天地一沙鷗的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-16 21:40
輸入頻率過高                                   。