為什么說PLC中狀態和輔助繼電器有無數的常開和常閉觸點?
在手冊中狀態和輔助繼電器都是有明確點數的啊!
比如FX1S,狀態從S0-S127,共128點;輔助繼電器M0-M383一般用,M384-M511保持用,M8000-M8255特殊用。
為什么官方資料上還說有無數個呢?求高人指點!!
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 833 點
下載積分: 6765 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-12
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-07 20:50
引用
引用第21樓kcai_fly于2018-03-07 13:37發表的  :
謝謝樓上的兄弟,有點理解了!
無數個觸點的意思就是元件的常開和常閉狀態,可以無數次使用,使用一次就相當于在常開或常閉觸點上再接一個回路。


如果不考慮現實存在的話,你可以理解為一個物理(現實存在)的繼電器有無限多的常開常閉觸點。