在學習資料中有時會看到說急停開關要用常開符號的,但從急停開關結構上來說應該是常閉的啊!為什么要用常開符號呢?是和PLC種類和廠家有關系嗎?
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2025-11-15
查看yrm258的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-29 08:59
對圩PLC而言,它只檢索輸入信號是(1)還是(0),若我們外部用常閉點,PLC得到的信號就一直是(1),那我們在PLC程序里就可以用常開點為急停信號了,反之則都反。