圖片:
RTB0A0前面條件以滿足,但監控到無法接通,沒有雙線圈,交叉參照的結果是一個線圈,一個常開觸點,一個區間復位(沒接通)。求大神解答
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58571 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-12
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-24 08:09
之前碰過
在線修改元件,用[取代]方式
表面上是修改ok,但PLC並沒有更新
需將PLC重新啟動,才會更新。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 得重新啟動電源,不然不 ..