国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 668 點
下載積分: 2162 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2025-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-20 13:34
沒用過300帶200,請教下,
1.300帶200,用EM277,是類似于1500帶遠程IO模塊ET200,直接控制200的IO,還是需要編程?
2.300帶200,用CP 243-1,需要編程嗎?我用過以太網模塊,原理是200映射到遠程主站,不是很方便,要編程。


謝謝了。
專心搞錢
sgliguobin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5468 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2013-01-22
最后登錄: 2019-06-11
查看sgliguobin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-09 09:45
用EM277的話不方便,不能直接監控S7-200的程序,用以太網跟S7-300通訊的話要編程,我也是搞了好久都沒有搞通300與200的通訊。
工控人生之精華