国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

gzcjx555
QQ  296686949
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 5158 點
下載積分: 1552 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-12-15
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-29 14:45
FX5U PLC版本升級,現在PLC版本為1.018,下載modbus-tcp參數會報警,打電話三菱客服,說版本太低,需要1.060版本以上,還說可以找供應商要軟件,寫入sd卡,可以為PLC版本升級,請問下,大家誰有最新FX5U的版本號?
聯系電話15071699246,QQ296686949
cmos8262
活著的目標就是努力實現夢想
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 197 點
下載積分: 12139 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-12-24
最后登錄: 2025-12-08
查看cmos8262的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-18 16:23
圖片:
圖片:
圖片:
在此幫 da大發聲一下

我再掏寶掏了個二手5U 下手時真有點怕...

掏來時 開RUN後 Y17閃爍(SM8013) 電腦可連線但無法編程

下載了da大 所提供的檔案 三個檔案解壓縮一次  

產生一個" fx5ucpu_1060 " 資料夾 將資料夾內的檔案

儲存至SD卡內  斷電狀態插入至FX5U   送電    按下RESET

此時ERR與RUN會同亮並閃爍 原本看說明整個過程應該一分鐘會跑完

但過了快7分鐘 還是維持ERR與RUN會同亮閃滅(SM8013)

於是斷電再重開 連上GX Works3 驗證資訊

就如照片所述的升級成功   在此提供給有需要升級的人參考

比較疑惑的是版本號數 竟然是143XXX1 2014年3月生產的??

有人知道為什麼嗎?
cmos8262
活著的目標就是努力實現夢想
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 197 點
下載積分: 12139 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-12-24
最后登錄: 2025-12-08
查看cmos8262的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-18 18:35
我升級成功了 按說明做的 試試看