描述:我采用的連線方式
圖片:
請教各位大神,我有一臺FX2N和485BD板和一臺三菱E740變頻器,想通過485BD和變頻器的PU口連接控制變頻器,不知道485BD和PU口怎么連線,是采用四線直連還是采用兩線交叉連接。編程用RS通信指令。謝謝,初次接觸通信這一塊,請大神解說詳細點。萬分感謝。我采用了四線直連方式沒反應,好像沒有連上。附件里是我采用的連線方式。
hongsenmu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 133 點
下載積分: 637 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2016-08-01
最后登錄: 2025-11-18
查看hongsenmu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-10 08:21
RDA/SDA短接,RDB/SDB短接。距離不長可不用終端電阻