PLC(24V)接電磁閥(24V) 一定要中間繼電器嗎?電磁閥是感性器件,繼電器好像也是啊,加反向二極管可以去反向電流。有點不明白怎樣合適,希望有大神指點指點。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1343 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3772 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-25 08:18
正常的電磁閥是不用加的 一般的都是3W的 PLC MT的帶個3W一般都是沒有什么問題的 正常 MT  PLC的觸點最大是500ma 也就是帶個6W 了不得了 具體加不加看你那邊有沒有這個需要了