2個電流互感器1個熱繼如圖所示接線,互感器400/5,熱繼該選多大的才能正常保護電機?
電機132KW  AC380V 先謝謝各位大神
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8124 個
工控威望: 10495 點
下載積分: 21370 分
在線時間: 3164(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-06 15:41
電機電流到400A才選擇整定保護電流7A左右的熱繼。