国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

minsin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 120 點
下載積分: 45054 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2017-03-21
最后登錄: 2020-11-13
查看minsin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-04 20:15
請問為何 a/d 轉換模塊的模擬輸入電流 是取 4m ~ 20ma 範圍,而不是取 0ma ~ 20ma 範圍,其用意目的為何???
能否有知悉的各前輩給予告知解說,由衷感謝.
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-13
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-04 20:50
4-20ma有一個原因斷線檢測,
還有一個是4ma以下的電流可以但為傳感器的供電電源,二線制傳感采用這樣原理。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/