国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 698 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2025-12-10
查看jum1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-04 15:05
    公司最近兩年用了 至少20 臺雷賽的步進驅動器,期間斷斷續續出現至少5臺方向轉換失靈,讓采購的小妹詢問供應商,結論是我的控制回路電壓( DC24V)過高,讓我用5V電源。用雷賽的驅動器就是為了不用處理這個24V電源,而且雷賽的驅動手冊上明明寫的信號5-24V通用。
    不知道有沒有人和我出現過同樣的問題?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2087 個
工控威望: 3080 點
下載積分: 25479 分
在線時間: 1556(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-12-13
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-04 15:24
步進電機脈沖和方向默認是5V
電源是24V的,請勿搞混
PLC一般是24V的,一般要求pls+和dr+要串2.2K的電阻(2K的也可以)
除非他們驅動器內部有跳線 一般沒有
有跳線也是差分跳線
項目、視覺、通訊QQ3515716