我想用IR1間接給D1000,D1050.....,D1500賦值#000A,可是運行發現只有D1050賦值了,其他都沒變,所以請教一下,我該怎么改程序,使IR1每次循環都增加50。

  
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16033 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-12
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-04 14:56
數據區的變址要IR寄存器干什么呢?

你的問題在MOVL是賦值指令而非累加指令。

數據區使用*D100這樣的變址不是更簡單么。