想用PC232端口轉485與臺達DVP-ES 的485端口通信,用RS指令需要把數據轉成ASCII碼再發送嗎
renjiawonder
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 579 點
下載積分: 4836 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-08 16:22
RS指令 ,
最近看一個程序就是用 RS指令( FX3U ) 與 PC 串口通訊 。
其實,也沒什么特別設置。
1. 設定 通訊相關的 軟元件
   1.1     M8161 置一 ,因為 它是用 8位模式
   1.2     MOV h00D1 到 D8120 , 這是 通訊格式 設定字
            這臺PLC 居然用波特率115200與PC 通訊。
            所以 高字節是 D

2.
     RS 指令則 常激活狀態,用 M8000
RS 指令中定義好 發送的 字 的首地址 ,發送的字的 個數
RS 指令中定義好 接收的 字 的首地址 ,接收的字的 個數

3.
實際 發送 則再 激活 M8122