請問各位師傅:

        三菱伺服驅動器脈沖控制CN1的10號針腳位置控制怎么接線?需要外接電阻嗎? 他的電壓是多少V? 是不是5V?還是24V》???
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 160 點
下載積分: 526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-14 17:36
集電極不需要啊。24V。
樓主留言:
請問具體PLC和伺服驅動器的脈沖線10號和方向線35號怎么接PLC 為什么我的接了后測量PLC輸出端和COM端沒電壓呢?
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 160 點
下載積分: 526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-15 22:29
脈沖線接PLC高速脈沖出口。3U,Y0 1 2 .方向線隨便。y3456都可以。。你伺服驅動器上的電源接的哪個24V正,你PLC上的COM端要和那個電源的付相接才行。。。dicom好像是正。DOCOM是付,要接到PLC COM。。
樓主留言: