如果一個15kw的電機是2極的變頻器設置是4極的會有什么影響
潘工pym
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 173 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-12-17
最后登錄: 2020-04-25
查看潘工pym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-14 15:27
沒有影響,只要把變頻器里的電機參數修改一下就行,(額定頻率,額定轉速,額定電流,等等。。。)
潘工pym
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 173 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-12-17
最后登錄: 2020-04-25
查看潘工pym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-14 15:31
不改就會報警停機;蛘哂貌涣。