如標題所說,現有只支持232通訊的的3臺設備需要和FX3U系列的PLC通訊傳輸數據,求哪位大大給點意見
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 495 個
工控威望: 702 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2025-12-11
查看jinle520的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-11-07 20:57
圖片:
3U可以擴展4個RS232通訊


左邊(前面)擴2個232,右邊(后面)擴2個232,就有4個通訊口了。