本人在工作中見到過的一些接線編號
1:同一條線二端同一編號,這種編號會在同接點但編號不同 這種接線在配電柜上的二次電路中 通過接線端子排連接,在維修中不好查找。
2: 所有連線能連接在一個點上 (通過接點相互連通的線)同一編號 這種編號在維修中好查找。
3:控制電路編號有沒標注規范?
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1549 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-12-02
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-01 16:27
以前的項目都是按照同一接點統一編號,沒什么問題
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1549 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-12-02
查看楓落云端的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-03 10:19
對于線纜或一組線,一般都是跨接兩個不同電氣設備,電纜兩端一般標線纜編號。對于電氣柜內的回路線芯,還是同一接點一個統一編號。也就是電纜編號與線芯號都需要標注。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1549 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-12-02
查看楓落云端的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-03 10:23
電纜編號一般用掛牌標識,柜內回路線芯編號一般是套號碼管。兩者用途不一樣