我在GOT設計用了一個寄存器R1000,設定Real可以輸入小數點2位。實際輸入小數點也是1.06,但是在PLC監控這個寄存器時,發現是整數106,批量軟原件監控看二進制也都是106。我寫入的是1.06,為啥?實際用起來是106還是1.06?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58571 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-12
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-16 08:26
引用
引用樓主505311849于2017-10-13 20:50發表的 請教大家,輸入小數點數字為啥PLC監控是整數? :
我在GOT設計用了一個寄存器R1000,設定Real可以輸入小數點2位。實際輸入小數點也是1.06,但是在PLC監控這個寄存器時,發現是整數106,批量軟原件監控看二進制也都是106。我寫入的是1.06,為啥?實際用起來是106還是1.06?

1.你的資料型態選的是16 Bit DEC  並不是32Bit 浮點數(實數)
   只是選小數點 2位。

2. PLC 內實際用起來是106。

3.若人機輸入寄存器為實數,那麼PLC 寄存器也要使用實數。