国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

zlm1007
嘿呦嘿呦拔蘿卜!!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 152 點
下載積分: 740 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-10-06
查看zlm1007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-13 12:20
搞了個FX3U與威綸通MT510CV  編譯了4個按鈕   可是控制不了PLC對應觸點  通訊線沒有問題  什么問題   本人小白  謝謝 
堅持才會成功
hgz284631157
工控小君
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 620 點
下載積分: 1838 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-12-09
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-13 16:28
屏有沒有報錯,通訊是否正常?若通訊不正常,要檢查通訊協議設置是否一致,通訊線是否正確。
若通訊正常,那應該就是地址設置不對。