樓主  發表于: 2017-10-10 15:28
有臺設備要測產品氣密性。 測試壓力1.0MPA,選擇0-1.6MPA量程, 4-20MA標準電流信號輸出。FX2N-2AD模塊,求平均后再進行浮點運算,然后數據輸出。要求以6000PA的泄漏量為產品判定標準。
現在遇到的問題是加壓后產品測試過程中,泄漏量數值跳動很大±1200PA.。達不到測試要求。。。
疑問1.壓力變送器是否精度與穩定性不夠高
     2.空氣充入后是否有回蕩,如果有回蕩,有什么辦法解決
15770511692
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 288 點
下載積分: 941 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2015-09-03
最后登錄: 2025-09-11
查看15770511692的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-14 12:56
這個有外在因素很多會影響
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(zxd114) 真誠感謝!