国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

zxd114
邊學邊用
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 228 點
下載積分: 31097 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2025-10-18
查看zxd114的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-10 15:28
有臺設備要測產品氣密性。 測試壓力1.0MPA,選擇0-1.6MPA量程, 4-20MA標準電流信號輸出。FX2N-2AD模塊,求平均后再進行浮點運算,然后數據輸出。要求以6000PA的泄漏量為產品判定標準。
現在遇到的問題是加壓后產品測試過程中,泄漏量數值跳動很大±1200PA.。達不到測試要求。。。
疑問1.壓力變送器是否精度與穩定性不夠高
     2.空氣充入后是否有回蕩,如果有回蕩,有什么辦法解決