樓主  發表于: 2017-09-30 20:46
我工廠有一個新的偉創AC70變頻器安裝在定型機上,最高頻率設置50HZ,0到10V電壓輸入,安道理說如果有1V電壓信號對應就是5HZ,但這種變頻器就2HZ左右就是說輸入電壓信號與輸出頻率不匹配,
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1421 分
在線時間: 1171(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-12-10
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-07 12:03
模擬電壓對應設置不對,有專門的參數設置的   0-10V  對應0-50HZ 可調整的