国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

zhouyong勇博
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 226 點
下載積分: 4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2021-10-03
查看zhouyong勇博的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-02 10:08
請教各位大師,我現在用FX-3GAmt的PC 臺達伺服《一個AB型 一個B2系列》想做絕對位置控制可以嗎?就是停電后會自動記憶從斷電處恢復運行。以前沒做過這樣的不知想達到這種要求PLC 和伺服選型有什么要求,對于程序用什么指令合適,還望請教謝謝。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1943 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 11269 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-12
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-02 18:04
就按一般的伺服控制程序  上電時把斷電前的伺服位置寫回去就可以了