樓主  發表于: 2017-08-29 15:49
請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!
wuzhishou
毅然仰角
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 2466 點
下載積分: 2902 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2025-12-13
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-29 18:34
這種大功率啟動,主線供電線路較遠欠壓我也遇到過!當時我用一個變壓器把AC380V變壓出來控制接觸器這樣穩定了不少!
   后來我還是改用變頻器啟動就沒出現欠壓的情況了!